标题:
奇了,空调
[打印本页]
作者:
大眼佳
时间:
2010-8-6 01:55
标题:
奇了,空调
一台美的世纪星《迷你型》空调,型号RF50LW/HY,开机正常制冷,大约30分钟后室内机显示灯由制冷灯变为送风灯,外机停止工作,关机再来一样故障,请大侠们指点!!!!!!
作者:
航坊电器
时间:
2010-8-6 02:01
是否室温已到达设定温度正常停机。
作者:
LY090117
时间:
2010-8-6 08:25
查说明书一下。
作者:
王小一
时间:
2010-8-6 08:53
把感温头拆下来看看
作者:
珠海
时间:
2010-8-6 09:10
己定为自动模式了改为制冷模式即可
作者:
chunfa_123
时间:
2010-8-6 10:25
外机散热不好
作者:
ayawb
时间:
2010-8-6 10:28
换下温控头
作者:
怎么也学不好
时间:
2010-8-6 13:40
传感器问题。。。。。
作者:
今生有约
时间:
2010-8-6 14:30
换下感温头
作者:
大眼佳
时间:
2010-8-8 01:56
多谢指点,模式制冷温度16,一样故障开30分钟后由工作灯变为送灯,关机再来30分钟一样故障,当拆开室温头时定时灯闪并停机保护,当拆开官温时工作灯闪并停机保护,测室温头10K,阻值变化正常,官温测2K,以为坏了,更换10K后大约30分钟一样调灯,本机没有电流检测,没有外机检测回路,只有室内机电脑板的继电器控制室外机,
作者:
ycmelt
时间:
2010-8-8 03:43
查内机管温付着的铜管,是否凉度不够?
作者:
龙人家电
时间:
2010-8-8 06:05
换下感温头 试试
作者:
wenwen
时间:
2010-8-10 22:42
换一块板就可以了,有些板子想修也修不好,没有配件,可能主芯片不正常,我也试过多次,最后还是换板解决
作者:
黄洪辉
时间:
2010-8-10 23:09
同意楼上的,换板就可以了
作者:
永结电器
时间:
2010-8-19 11:36
我之前修过几台同型号的这样的空调,总结下经验,你参考下,
压缩机电容要检查,空调工作电压要检查,如果都正常,然后在外机接上电流表,我认为此时表上的电流肯定比额定电流高3安培左右,若是这样,你检查风机电容,若不行,最后一招,接上压力表,边看压力表,电流表,边放掉氟利昂。等电流差不多时候,空调应该不会停,注意,此时空调效果可能稍微差一点。
作者:
LIUDUJUNDE
时间:
2010-8-19 12:12
检查工作电压,测电流。电流小氟少。电流大,氟多或外机散热不良,电容变小。管温传感器2K有问题,空调工作气压0.5左右
作者:
立锋88
时间:
2010-8-19 19:33
把室温传感器换掉!坏传感器用万用表是测不出的!只能用代换法。
作者:
卓邦冷气在线
时间:
2010-8-19 19:58
换板试试吧,一般微电脑芯片有问题了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0