标题:
求助这台冷库用什么制冷剂。
[打印本页]
作者:
北京牡丹
时间:
2010-9-4 13:30
标题:
求助这台冷库用什么制冷剂。
这是一小型库,压机用的北京产的
2B4
半封闭压机,库温在零下
18
度做冷冻,看压缩机标着
R12
多少
KG
,
R22
多少
KG
,
R502
多少
KG
,看来压缩机用这三种制冷剂都可以,压力表也是
R12 R22
通用的,其它地方看不出用的什么制冷剂。内机是风冷的,由于原来制冷剂泄露不知用的是
R12
还是
R22
,要是加
R22
压力一般控制在多少?请朋友们帮我看看,在此先谢了。
作者:
彭世忠
时间:
2010-9-4 13:34
R22便宜成本少
作者:
北京牡丹
时间:
2010-9-4 14:31
那这台冷库设计应用的R12还是R22啊?
作者:
北京牡丹
时间:
2010-9-4 14:42
是不是加R12要比加R22温度低啊?R22是保鲜库用的多啊?要想达到零下18度必须加R12?请有经验的朋友帮我看看。
作者:
江东维修
时间:
2010-9-4 22:15
冷库要达到-18度的话,用R22为宜。
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-9-5 06:44
肯定是加R22制冷剂,压力应与温度相对应。
作者:
北京牡丹
时间:
2010-9-5 09:54
我加的R22,大概加了5KG,压力在0.21MP,低压管发凉,逆时针调膨胀阀一圈低压管带霜,感觉是调的太多了,又顺时针调回半圈,此时压力还是0.21MP。我昨天回来时能够拉到零下8度,原来温度设的零下18度停,零下13度起动,据用户讲制冷还是不够。
作者:
阿龙德龙
时间:
2010-9-5 11:11
r22能达到-18度停机
作者:
ycmelt
时间:
2010-9-5 14:54
外机是否有高低压力表?看压力表 高压应该是在16个压`
作者:
爱你是错
时间:
2010-9-5 20:26
压力应该在0.5啊!
作者:
太不上进
时间:
2010-9-5 21:05
表压0.21蒸发温度约-15度,相内只能到-10度,表压0.12以下才行
作者:
亓永贵
时间:
2010-9-5 21:11
冷库不要光看压力,膨胀阀45度角制冷最好,再看回气管回霜能有黏度就可以了。你的冷库应该是F22。
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-9-6 07:02
先将膨胀阀的调节杆处中间位置,开机加注,加至低压压力基本与当时的制冷温度相对应即可。
作者:
智强家维
时间:
2010-9-6 07:09
继续添加R22就行了,低压达到0.5就可以了!
作者:
治明
时间:
2010-9-6 11:55
如果用R22的话,低压应在0.5KG才能达到效果。不能用R12的压力来比较。
作者:
牛俊荣
时间:
2010-9-7 19:09
使用R22制冷剂,压力0.15-0.07MPa
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0