Board logo

标题: 空调排空的办法 [打印本页]

作者: 包集家电    时间: 2011-4-5 21:05     标题: 空调排空的办法

请问大家给空调排空都采用什么方法?用真空泵固然是好,都是不方便。用自身压缩机排空怕排不尽,所以一直没有尝试过。不知道大家是怎么做的?压缩机自排的操作方法和时间是什么?另外排空排的干净吗?
作者: 张超平    时间: 2011-4-5 21:44

不要怕麻烦 真空泵最好选择
作者: 包集家电    时间: 2011-4-6 09:24

怎么没有人说话?
作者: 郎振钧    时间: 2011-4-6 09:42

自身排空可以的 除非你带真空泵方便
作者: dfzrx    时间: 2011-4-6 09:57

一般自身排空,带真空泵方便吗?
作者: 驯服世界    时间: 2011-4-6 10:05

一般自身排空,带真空泵方便吗?
作者: 肖国胜    时间: 2011-4-6 22:18

请问一下各位同行师傅,搞家电维修一般用什么样的示波器最合适,什么牌子的?价格大概是多少?
作者: 我需要    时间: 2011-4-17 22:03

用自身排它就是了。关紧低压阀,直到高压口喷出气量比较小时;再打开加气阀,让气体排出一些,在连接高压管口就可以了。
作者: 张军营    时间: 2011-5-2 23:19

一般自身排空
作者: 乐在其中1    时间: 2011-5-2 23:46

7# 肖国胜 国产的SR-8就可以。
作者: 唐丽    时间: 2011-5-11 22:07

八楼说得在理……………
作者: 包集家电    时间: 2011-5-12 22:00

用自身排它就是了。关紧低压阀,直到高压口喷出气量比较小时;再打开加气阀,让气体排出一些,在连接高压管口就可以了。
我需要 发表于 2011-4-17 22:03
请问为什么要打开加气阀???
作者: 汤玉平    时间: 2011-5-12 22:07

我一年不知要加多少台空调,从来都没有抽空。就是直接加进去。
作者: 大力水手的爸爸    时间: 2011-5-12 22:48

一般都是自排,开机关了回气管,加氟口接管,等个10几分钟,用手摸一下排气管,看没什么气了,加点弗,打开低压,让弗循环一下,再关低压,排个几分钟就可以了!
作者: 杜献岭    时间: 2011-5-13 19:10

空调不是冰箱,真空度没有要求那么高,只要工作正常,不存在冰堵现象,只要掌握得当,自身排空法,既快双省劲,可以一试。
作者: 881966    时间: 2011-5-14 08:27

一般自身排空
作者: vip8188    时间: 2011-7-4 10:54

一定要用真空泵啊~




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0