标题:
兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!急急急
[打印本页]
作者:
ashagua147
时间:
2011-7-15 13:12
标题:
兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!急急急
兄弟们!!1205P天花机!开机20分钟停机!!发现外面三处管扁的很厉害!!压力只有2公斤!!请问是管扁的问题吗 还有停了以后内机电源灯闪4下停了在闪
作者:
老詹
时间:
2011-7-15 13:52
首先把扁的地方处理好,压力低可能是他的原因,也可能是缺氟;工作20分钟停机是制冷效果太差,管温探头没有感应到温度而保护。
作者:
ashagua147
时间:
2011-7-15 14:06
他4个出风口!只有一个出风口又冷另外3个都没怎么冷!!
作者:
老詹
时间:
2011-7-15 14:08
明显的制冷效果不好,按我说的办没错。
作者:
ashagua147
时间:
2011-7-15 14:17
哦!!1
基本这样的制药把扁的地方搞好应该就OK乐吧
作者:
邓朝基
时间:
2011-7-16 00:11
搞好扁的,检查压力和电流就知道了
作者:
陈辉家电
时间:
2011-7-16 16:57
是扁了造成的,,低压压力低,高压高,随之电流也不断增大,,CPU过流保护了。。自然停机了,,相信你,,祝你好运
作者:
金氏制冷
时间:
2011-7-16 17:16
压力低保护去一根黄线就可以了
作者:
金氏制冷
时间:
2011-7-16 17:18
压力低保护去一根黄线就可以了
作者:
ashagua147
时间:
2011-7-20 11:54
那跟黄线。。。。
作者:
精於家電維修
时间:
2011-7-28 03:29
压力低保护去一根黄线就可以了
金氏制冷 发表于 2011-7-16 17:18
去掉压力保护后压机不停机
烧否?
作者:
陈辉家电
时间:
2011-7-28 20:28
可以绝对的讲,,,就是这问题。。。。祝你好运
作者:
bd6aaf
时间:
2011-8-7 11:34
重新整管,抽空加F即可!!
作者:
yyk123
时间:
2011-8-8 21:10
是扁了造成的,,低压压力低,高压高,随之电流也不断增大,,CPU过流保护了。。自然停机了,,相信你,,祝你好运。能搞大米。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0