标题:
有关冷库的问题?
[打印本页]
作者:
诚兴维修电器
时间:
2011-9-18 08:24
标题:
有关冷库的问题?
昨天修了台冷库的机子,问题是制冷差,之前换过压缩机,当时调温到-12度,可降到-9度,过了几天也就是昨天就最多降到-3度,不知为何?当时的低压是1公斤,高压有230,我以为是没有抽好真空,把压力放一半,再加到1公斤,散热器出来的风都正常,回流管有结霜,当我把内机回流阀调小点时回流管化霜,温度降到-3度,没有多大变化,不知为何,请教高手指点,谢谢!
作者:
江东维修
时间:
2011-9-18 10:51
这种情况一般都是膨胀阀的调节问题。
作者:
陈辉家电
时间:
2011-9-18 19:45
毛细管的问题节流不好
作者:
诚兴维修电器
时间:
2011-9-22 00:26
谢谢了,是膨胀阀有问题
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--www-pna3uje03dn4ie9bkui9t9j.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0