第一次给空调加雪种,问题求解!

本帖最后由 颜涛 于 2010-6-1 19:34 编辑

一直以修理电子为主,制冷还没有接触过,今天一熟人非要我去给他空调加雪种,无奈,硬着头皮上了……

空调是1.5P的,开机运行10分钟,粗管接口处有霜,室内机制冷效果不好,于是暂时判定为缺氟……!

按照在坛子上泡到底一些操作方法,启动空调,接上加氟管,氟瓶,表阀,嵌入电流表,放掉空气,开始加氟!

电流只有3.5A,比额定的5.6A少了很多,压力表显示0.4的地方,于是打开氟瓶,竖立着开始加氟!

慢慢地,过了几分钟吧,空调压缩机声音开始明显变化,哼哼声的那种,电流达到了5.5A,压力显示快到了0.6的地方,管路接口开始结露水,以为成功,于是取下加氟管,兴致冲冲……

但悲剧在后面,为了判断是否成功,于是关闭了空调,休息了几分钟,又重新启动,此时,电流表没有取下,无意中一看,吓了一跳,电流再次启动的电流达到了7A,而且还有上涨趋势,判断为氟加多了,又接上加氟管,放掉了一些氟,但电流还是不下来,于是关机再放,感觉差不多了,再次启动,电流却又回到了4A左右,看来加氟不好掌握,于是再次加氟,这次就慢慢的加,看到电流到了5.1A的时候,就停止加!关机,再开机,发现电流刚好在5.6A左右,稳定10分钟后也不便变化,压力显示在0.55左右的位置!应该是成功了……!

问题:为什么加氟过程中,电流变化不是成正比,重新开关机后的变化那么大,正常操作该如何准确一次判断?

请师傅们给予一些指点,谢谢大家……!
1

评分次数

  • 何微:感谢分享,论坛有您更精彩!

是加的气体,但是电流不重要?
还有管子接头结霜算正常的吗?
继续请教,我那个压力表不是很准,所以就只有看电流了!